網站首頁
關于我們
產品中心
新聞中心
技術文章
在線留言
聯系我們
PRODUCT CLASSIFICATION
礦用光纜
礦用橡套電纜
礦用控制電纜
礦用通信電纜
礦用電力電纜
計算機電纜
rs485電纜
防水電纜
通用橡套電纜
電焊機電纜
盾構機電纜
特種電纜
控制電纜
電力電纜
船用電纜
通信電纜
礦用同軸電纜
電線電纜
技術文章/ article
電流通過導體時會產生電阻熱(Q=I2Rt),橫截面積越大,導體電阻越小(R=ρL/S,ρ為電阻率,L為長度,S為橫截面積),允許通過的電流越大。
實例數據(銅芯電纜,環境溫度 25℃):
斷路器 / 保險絲的額定電流需與電纜橫截面積匹配:
例:2.5 mm2 電纜(載流量 20A)需搭配 16A 或 20A 斷路器,若強行接入 32A 斷路器,過載時電纜先發熱燒毀,而非斷路器跳閘。
電壓降(ΔU)公式:ΔU=I×(2L×ρ/S),其中2L為往返線路長度。
結論:橫截面積S越大,電壓降越小,適合長距離供電。
案例:380V 三相電機,距離配電箱 100 米,負載電流 50A:
選用 10 mm2 電纜:ΔU≈5.2V(電壓損失 1.3%);
選用 6 mm2 電纜:ΔU≈8.7V(電壓損失 2.2%),可能導致電機啟動困難。
大截面積電纜(如 35 mm2 以上)常用于戶外架空或重型機械連接,因寃更 “粗壯",不易被外力拉斷。
例:建筑工地塔吊電纜需選用 16~25 mm2 橡套電纜,避免起吊時因電纜自重或擺動導致導體斷裂。
詳見前序回答:小截面積(如 1.5 mm2)導體多為細股絞合,類似 “軟繩";大截面積(如 50 mm2)導體股數少、單股直徑粗,彎曲時需更大半徑(如 R≥10D)。
銅價占電纜成本的 70%~80%,橫截面積翻倍,用銅量翻倍,但絕緣 / 護套材料成本增加有限。
性價比建議:
短距離小功率(如家用照明):選 1.5~2.5 mm2;
大功率長距離(如工廠車間):優先用大截面積電纜降低電壓降,避免因電壓不足導致設備故障。
穿管敷設時,電纜總截面積(含絕緣層)不得超過線管內徑的 40%:
例:20mm PVC 管最多穿 3 根 4 mm2 電纜(單根直徑約 6mm,總面積≈3.14×32×3=84.78mm2,線管截面積≈314mm2,占比 27%);若穿 3 根 16 mm2 電纜(單根直徑約 10mm),總面積≈3.14×52×3=235.5mm2,占比 75%,超過標準導致散熱不良。
大截面積電纜雖電阻小,但直徑大、散熱面積相對更小(表面積 / 體積比下降),需搭配更高耐溫等級的絕緣材料:
小截面積(≤6 mm2):常用 PVC 絕緣(耐溫 70℃);
大截面積(≥16 mm2):多選用交聯聚乙烯(XLPE,耐溫 90℃)或硅橡膠(耐溫 180℃),避免因散熱差導致絕緣老化。
環境溫度超過 25℃時,載流量需乘以修正系數(K),橫截面積越大,K 值下降越明顯:
例:40℃環境下,16 mm2 電纜 K=0.87,載流量從 90A 降至 78.3A;而 2.5 mm2 電纜 K=0.91,載流量從 20A 降至 18.2A。
家用布線:
照明:1.5 mm2(載流量 15A,滿足 LED 燈具需求);
空調 / 熱水器:4 mm2(載流量 32A,適配 2~3 匹空調)。
工業場景:
小型電機(1.5kW):3×2.5 mm2 電纜;
大型水泵(75kW):3×50 mm2+1×25 mm2 電纜(三相五線制)。
移動設備:
手持電鉆:3×1.5 mm2 橡套電纜(YZ 型),兼顧柔韌性與載流量;
港口起重機:3×35 mm2+1×16 mm2 重型電纜(YC 型),允許一定彎曲但需固定敷設。
電氣需求:載流量、電壓降是否滿足設備功率與距離;
機械條件:敷設方式(固定 / 移動)、彎曲頻率對柔韌性的要求;
環境因素:溫度、散熱條件決定絕緣耐溫等級;
成本限制:在滿足安全前提下,避免 “大馬拉小車" 造成浪費。
返回列表
天津津碩線纜有限公司
15631635222
經濟開發區南區長安路1號
1450695433@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025天津津碩線纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備2022003189號-3
技術支持:智慧城市網 管理登錄 sitemap.xml